Architektur

www.architektur-forum.info
« zurück zur Hauptseite

GK-Platten zur Gebäudeaussteifung

GK-Platten zur Gebäudeaussteifung

Olaf Deters
2004-04-03 10:26:29

Hallo,

bereichsweise werden ja GK-Platten zur Gebäudeaussteifung
von Häusern im Holzrahmenbau als Alternative für OSB-Platten
verwendet.

Einen statischen Nachweis habe ich dazu nie gesehen. Liegt
wohl daran, dass Gebäude dieser Größenordnung i.d.R.
prüfbefreit sind.

Jetzt könnte ich in eine Situation kommen, wo ich dieses
nachzuweisen habe. Nicht das es mir behagt, aber wenn keine
Vorschrift oder ein fachlich konstruktiver Grund dagegen
spricht, hat man seine persönlichen Vorbehalte hintenan zu
stellen. Der Bauherr hat ein Anrecht auf eine kostengünstige
Planung und wenn die das ist, dann ist die das. Punkt, Aus.
Keine Emotionen und "Bauchargumente" bitte.

Da die Häuser aus Norwegen kommen, werden keine OSB-Platten
verwendet. Die Norweger haben statt dessen außen so eine
bituminierte Holzwolleplatte drauf. Diese hat aber keine
Zulassung und ich weigere mich folglich, diese als tragend
anzusetzen. Man hat das akzeptiert.
Anstelle dessen habe ich mit Flacheisen ausgekreuzt. Wenn
man das sauber durchrechnet, kommen schon mal interessante
Kräfte in die Bandeisen, mit denen man spätestens an den
Anschlusspunkten nicht mehr fertig wird. Man bringt die erf.
Nägel nicht unter. Also habe ich typisierte
Anschlusselemente verwendet, die schon deutlich mehr leisten

... und kosten. Großes Geheul, der Zimmermann flucht, die
bekommen diese Teile nicht ran und so weiter. Also drängt
man mich für die nächsten Bauten in Richtung GK-Platten als
Aussteifung.

Die Norm ist da etwas schwach, wie ich meine. DIN 1052 Teil
2 sagt was, DIN 68800 Teil 2 auch. Aber irgendwie nicht so
wirklich. Ich habe den Verdacht, dass ich die geforderten
Feuchtebedingungen der DIN 68800 für die Verwendung von
GK-Platten nicht einhalten kann.

Gibts dazu was aussagekräftiges zu lesen, weitergehende
Vorschriften etc?

Vorschläge?




Gruß
Olaf
--
Aquaristik: Mattenfilter, Statik, Diskussionsforum,
Bodengrund, Berechnungstools, Aquariencomputer
<http://www.deters-ing.de>;


GK-Platten zur Geb&auml;udeaussteifung

Erwin Holzner
2004-04-03 16:32:57

Hallo Olaf,

Olaf Deters schrieb:
>
> Hallo,
>
> bereichsweise werden ja GK-Platten zur Gebäudeaussteifung
> von Häusern im Holzrahmenbau als Alternative für OSB-Platten
> verwendet.
>

> Gibts dazu was aussagekräftiges zu lesen, weitergehende
> Vorschriften etc?
>
> Vorschläge?
>
> Gruß
> Olaf

ich glaube nicht, daß man GK-Platten planmäßig als aussteifende Scheiben
heranziehen darf.
Es gibt da ein Fachbuch (WERNER HOLZBAU), in dem Berechnungsmethoden für
Preßspanplatten als Aussteifungsscheiben (Schubfelder) vorexerziert
werden.
Ich würde mich diesbezüglich mit den Technikern der Fa. KNAUF (großer
Hersteller von GK-Platten) kurzschließen!
Andere Möglichkeiten zur Aussteifung hast Du nicht? (Einspannung der
Wandstiele/ Fachwerk in die Wandebene einbauen (Zug-und Druckstreben aus
Holz, mit Nagelplatten an die Stiele/Riegel angeschlossen)

MFG

Erwin


GK-Platten zur Geb&auml;udeaussteifung

Olaf Deters
2004-04-03 18:55:13

Erwin Holzner schrieb

Hallo

>ich glaube nicht, daß man GK-Platten planmäßig als aussteifende Scheiben
>heranziehen darf.
>
doch, grunddsätzlich möglich ist es und es wird auch
gemacht. Nur da man eigentlich keinen Zugriff auf die
Standsicherheitsnachweise von derartigen Gebäuden hat, weiß
ich nicht worauf die sich berufen, wie sie das aufziehen
oder ob sie es überhaupt nachweisen.

>Andere Möglichkeiten zur Aussteifung hast Du nicht? (Einspannung der
>Wandstiele/ Fachwerk in die Wandebene einbauen (Zug-und Druckstreben aus
>Holz, mit Nagelplatten an die Stiele/Riegel angeschlossen)
>
naja, es handelt sich um ein norwegisches Haussystem,
welches die Norweger schon lange Jahre bei sich bauen und
auch schon hierzulande. Bisher hat die Statik ein anderer
gemacht, die liegt mir vor. Die haben die Aussteifung
einfach als "Auskreuzung mit Stahlbändern" verbal
abgehandelt. Mir ist das zuwenig.
Ich rechne genauer und stelle wenig überrascht fest, dass
die Anschlusspunkte die Probleme ergeben. Jetzt habe ich
also einen dicken Hund freigelassen und den muss ich
einfangen. Egal, dazu stehe ich, das ist meine Aufgabe.

Jedenfalls wollen die verständlicherweise nicht ihr System,
ihr Konzept ändern. Die Schrägstäbe habe ich auch
vorgeschlagen, aber das wird wohl wenige Freunde finden.
Statisch geht das sicherlich, aber dann kommen die im Akkord
arbeitenden Zimmerleute und fordern mehr Geld, da sie ja nun
die Dämmung passender schneiden müssen.


Gruß
Olaf
--
Aquaristik: Mattenfilter, Statik, Diskussionsforum,
Bodengrund, Berechnungstools, Aquariencomputer
<http://www.deters-ing.de>;


GK-Platten zur Geb&auml;udeaussteifung

Olaf Deters
2004-04-03 18:56:03

Jürgen Brandt
schrieb

Hallo,

>Für die Gipskarton- und auch Fermacellplatten gibt es Zulassungen
>als aussteifende Elemente, siehe Homepage der Hersteller.
>Die Unterschiede liegen im Wesentlichen in der Größe der zulässigen
>Horizontalkraftableitung.

aha, also nix Norm. Gut, dann werde ich mich da mal umtun.
Dank :)


Gruß
Olaf
--
Aquaristik: Mattenfilter, Statik, Diskussionsforum,
Bodengrund, Berechnungstools, Aquariencomputer
<http://www.deters-ing.de>;