Architektur

www.architektur-forum.info
« zurück zur Hauptseite

Dachkonstruktion in F30 Qualität ?

Dachkonstruktion in F30 Qualität ?

kaulen@web.de (Thomas Kaulen)
2004-05-25 00:54:11

Hallo allerseits,

habe eine Baugenehmigung erhalten in der aufgrund vorhandener
Nachbarbebauung eine Dachkonstruktion in F30 Qualität gefordert wird.
Das geplante Flachdach soll eine zwelagige Bitumenabklebung erhalten.
die oberste Bahn ist als beschieferte Schweißbahn geplant, erfüllt
damit also die Anforderungen an "Harte Bedachungen".
Die Tragkonstruktion besteht aus Sparrenlage mit einer Gipskarton
Innenverkleidung (1,25cm) und einer aufliegenden Rauspundschalung mit
beschriebener zweilagiger Abklebung. Die mineralsicher Dämmung (20cm)
ist ind der Sparrenlage angeordnet.

Kann mir jemand sagen ob diese Konstruktion F30 Qualität hat oder wo
ich eben dieses herausfinden kann (DIN 4102 liegt nicht vor und es
besteht auch kein gesteigertes Interesse hierfür mehr als unbedingt
notwendig auszugeben)

Vielen Dank für Hilfe
Gruß
Thomas Kaulen


Dachkonstruktion in F30 Qualität ?

subotnik@gmx.de (Michael Nahrath)
2004-05-25 14:40:03

Thomas Kaulen wrote:

> Hallo allerseits,
>
> habe eine Baugenehmigung erhalten in der aufgrund vorhandener
> Nachbarbebauung eine Dachkonstruktion in F30 Qualität gefordert wird.

Das ist an sich nicht schlimm und in manchen Bundesländern sowieso
Pflicht.

> Das geplante Flachdach soll eine zwelagige Bitumenabklebung erhalten.
> die oberste Bahn ist als beschieferte Schweißbahn geplant, erfüllt
> damit also die Anforderungen an "Harte Bedachungen".

Soll das Bitumen die äußerste Schicht

> Die Tragkonstruktion besteht aus Sparrenlage mit einer Gipskarton
> Innenverkleidung (1,25cm) und einer aufliegenden Rauspundschalung mit
> beschriebener zweilagiger Abklebung. Die mineralsicher Dämmung (20cm)
> ist ind der Sparrenlage angeordnet.
>
> Kann mir jemand sagen ob diese Konstruktion F30 Qualität hat oder wo
> ich eben dieses herausfinden kann

Im technischen Handbuch der Gipskarton-Platten-Hersteller. Die haben
eigene Messergebnisse, Nachweise und Zulassungen für typische Aufbauten
mit ihren Produkten.

Mit Gipsfaserplatten (z.B. fermacell) ist das garkein Problem, bei
Gipskarton (z.B. Rigips, als Branschutzspezialist vermarktet: Promat)
braucht es da u.U. eine dickere Platte oder eine spezielle
Brandschutzplatte.

Gruß, Michi