Hausanschlüsse, engst und kleinst

Hausanschlüsse, engst und kleinst

"Tobias"
2003-09-02 18:27:00

Hi,

ein Bauherr, der kein Geld ausgeben will, würde gerne die Hausanschlüsse
für Gas und Frischwasser in einer Wandnische im Treppenhaus EG (je Haus
3 Wohnungen und kein Keller) unterbringen. Hat wer zufällig ne Ahnung,
wieviel Platz ich da
min brauche? Zur Option steht eine Nische, ca. 1,25 m lang - und ca. 0,5 m
tief. Elektro kommt einen Stock höher, sofern das E-Werk mitmacht. Sollte
ja nicht an derselben Wand sein (von denen ich nur eine habe :-) )

Um etwas genauer zu sein:

-Wasserhauptanschluß, Zähler, Unterverteiler (je eine Steigleitung/ Wohnung
+ eine Steigleitung
in den Dachspitz (Therme) = 4 Steigleitungen

-Gas, Hauptanschluß, Zähler, eine Steigleitung in den Dachspitz.

Meinem Ermessen nach müßte es passen, weiß aber nicht genau :-)

Gruß

Tobias


Hausanschlüsse, engst und kleinst

Henning Holzapfel
2003-09-02 22:29:04

"tobias" schrieb:

Hi,

> min brauche? Zur Option steht eine Nische, ca. 1,25 m lang - und ca. 0,5 m
> tief. Elektro kommt einen Stock höher, sofern das E-Werk mitmacht. Sollte
> ja nicht an derselben Wand sein (von denen ich nur eine habe :-) )

geht alles inklusive Elektro in eine Wandnische und wird mit einer
Zimmertüre o.ä. verschlossen.
Was du brauchst ist:
http://www.doyma.de/mse/xml/mse frame.xsql (oder ich glaube Hauf(f))
und viel Überzeugungskraft.

Google-Suche nach
"anschluss mehrsparten nische beispiel"
bringt z.B.:
http://www.elektropraktiker.de/top-thema/14 elektroinstallation/pdfs/ep 01-01-36-39.pdf

Viel Glück
Henning

(so weit ich weiss müssen die EVUs, aber manchmal stellen sie sich
trotzdem quer. Aber meine Ex-Kollegen haben es schon ein paar mal
gemacht...)

--
Emails bitte an h-holzapfel bei gmx de


Hausanschlüsse, engst und kleinst

"Peter Hellinger"
2003-09-02 22:37:20

"tobias" schrieb

> ein Bauherr, der kein Geld ausgeben will, würde gerne die Hausanschlüsse
> für Gas und Frischwasser in einer Wandnische im Treppenhaus EG (je Haus
> 3 Wohnungen und kein Keller) unterbringen. Hat wer zufällig ne Ahnung,
> wieviel Platz ich da
> min brauche? Zur Option steht eine Nische, ca. 1,25 m lang - und ca. 0,5 m
> tief. Elektro kommt einen Stock höher, sofern das E-Werk mitmacht. Sollte
> ja nicht an derselben Wand sein (von denen ich nur eine habe :-) )
>
> Um etwas genauer zu sein:
>
> -Wasserhauptanschluß, Zähler, Unterverteiler (je eine Steigleitung/
Wohnung
> + eine Steigleitung
> in den Dachspitz (Therme) = 4 Steigleitungen
>
> -Gas, Hauptanschluß, Zähler, eine Steigleitung in den Dachspitz.
>
> Meinem Ermessen nach müßte es passen, weiß aber nicht genau :-)

Geht meines Erachtens nicht (Anschluss DN 40 angenommen):

Es müssen für Wasser montiert werden:
Absperrung -> Beruhigungstück -> Verschraubung -> Zähler -> Verschraubung ->
Rückflussverhinderer -> Absperrung -> T-Stück -> T-Stück -> T-Stück ->
Bogen

15 > 30 > 5 > 30 > 5 > 15 > 15 > 15 > 15 > 15 > 15 = 1,75

Optional kommt da noch ein Filter mit ca. 30 cm dazu, am Besten ein
Rückspülfilter weil wartungsarm, braucht aber einen Abwasseranschluss.

Immer mit dem Versorger sprechen, besonders bei Gas gibts auch bestimmte
Vorschriften was die Zugänglichkeit angeht. Und natürlich einen
Haustechnik-Planer hinzuziehen...

Helli


Hausanschlüsse, engst und kleinst

"Tobias"
2003-09-03 02:44:35

Hallo Henning,

> Was du brauchst ist:
> http://www.doyma.de/mse/xml/mse frame.xsql

Wasser und Gas gabs auch schon vor dem Betinieren verlegt,
Elekto kann man ja ein Leerrohr (Grundleitung) vorsehen

> "anschluss mehrsparten nische beispiel"
> bringt z.B.:
>
http://www.elektropraktiker.de/top-thema/14 elektroinstallation/pdfs/ep 01-0
1-36-39.pdf

Dieser Link ist wahrlich äußerst brauchbar. Vielen lieben
Dank. So wird es funktionieren :-)

Gruß

Tobias


Hausanschlüsse, engst und kleinst

"Tobias"
2003-09-03 03:00:40

Hi Helli,

> Es müssen für Wasser montiert werden:
> Absperrung -> Beruhigungstück -> Verschraubung -> Zähler ->
Verschraubung ->
> Rückflussverhinderer -> Absperrung -> T-Stück -> T-Stück -> T-Stück ->
> Bogen
>
> 15 > 30 > 5 > 30 > 5 > 15 > 15 > 15 > 15 > 15 > 15 = 1,75

tja, das wäre zu viel, da hast Du Recht. Werde es wohl mal
analog dem Vorschlag von Henning vorsehen (die Nische läßt
sogar noch etwas mehr Luft) und die Abzweige zu den Wohnungen
dann jeweils im Geschoß vorsehen ...

> Optional kommt da noch ein Filter mit ca. 30 cm dazu, am Besten ein
> Rückspülfilter weil wartungsarm, braucht aber einen Abwasseranschluss.

Hab ich bei mir (F) senkrecht montiert. (Könnte man vielleicht auch mit
obigem Programm, zumindest teilweise, machen). Da ist die Anschluß-
grube (ist ein Loch im Boden) ca 60/40 cm und ca. 60 cm tief), d.h.
ein kleines Sück Leitung aus der Grubenwand, dann Absperrhahn, direkt
dahinter die Wasseruhr. (Zur Beruhigung des Wassers ist nichts vorgesehen
:-))
Der Filter hatte dahinter keinen Platz mehr, da bin ich um die Ecke (nach
oben)
und hab ihn in die Steigleitung gesetzt.


> Immer mit dem Versorger sprechen, besonders bei Gas gibts auch bestimmte
> Vorschriften was die Zugänglichkeit angeht.

Ach ja, die erzählen meist "es geht wohl ... es geht wohl nicht ... es geht
wohl ...
es geht wohl nicht" . Ist dann nur noch ein Plätzchen übrig, geht es
seltsamer-
weise bisher immer. Im Vorfeld (letztens erst) kann der Anschlußraum
40 m2 haben. Da kommt dann jeder und mal was an die Wand. Je mehr
Platz desto gigantischer :-)

Danke und Gruß

Tobias


Hausanschlüsse, engst und kleinst

"Peter Hellinger"
2003-09-03 16:31:02

"tobias" schrieb

> Danke auch für die DIN

Da kommt dann der 40m2 Raum mit Fenster und T30-Tür raus... :-)

Helli


Hausanschlüsse, engst und kleinst

"Tobias"
2003-09-08 07:58:56

Hi Peter,

> Da kommt dann der 40m2 Raum mit Fenster und T30-Tür raus... :-)

Schau mal den Link von Henning an. Da hat sich
wohl was geändert :-)

Gruß

Tobias