Architektur

www.architektur-forum.info
« zurück zur Hauptseite

Frage an die Statiker

Frage an die Statiker

"Horst Kalevar"
2003-09-07 12:23:03

alle anderen können aber auch antworten.

Ich möchte ein Schleppdach an eine vorhandene Halle anbauen. Dachneigung
11°, transarentes Kunststoffprofil 235/50, Plattenlänge ca.3,5 m.

Ich kann aber nur 3 Auflagen für die Dachbalken aufstellen (sollen an
die Hallenträger angeschweißt werden) Abstand 5 m.

Darauf sollen parallel zur Halle Dachbalken in 70 cm Abstand drauf.
Welche Dimensionen brauchen die Balken? Wieviel sollten sich die Balken
in der Mitte überschneiden? Wie gesagt: Auflageabstand ist 5 m.


Gruß
Horst


Frage an die Statiker

"StefanMatt"
2003-09-08 00:22:57

hallo horst,

das sind informationen die dir wahrscheinlich niemand umsonst geben wird.

über eine auftragserteilung würde ich mich sehr freuen.

mail genügt.

gruß stefan


Frage an die Statiker

"Tobias"
2003-09-08 07:53:29

Hallo Horst,

> Ich möchte ein Schleppdach an eine vorhandene Halle anbauen. Dachneigung
> 11°, transarentes Kunststoffprofil 235/50, Plattenlänge ca.3,5 m.

da mußt Du aufpassen. Je nach Bundesland brauchst Du
einen Bauantrag - und wenn gewerblich womöglich eine
Prüfstatik

> Ich kann aber nur 3 Auflagen für die Dachbalken aufstellen (sollen an
> die Hallenträger angeschweißt werden) Abstand 5 m.

Wie weit soll denn das Dach auskragen, bzw. wie breit wird das Teil?


> Darauf sollen parallel zur Halle Dachbalken in 70 cm Abstand drauf.
> Welche Dimensionen brauchen die Balken? Wieviel sollten sich die Balken
> in der Mitte überschneiden? Wie gesagt: Auflageabstand ist 5 m.

Aus Holz sollten 10/22 cm genügen. Als Verbindung der Balkenstücke
werden die am Stoß auf ca. 25 cm Länge halbiert (in der Seitenansicht),
ineinandergeschoben - und dann z.B. mit 2x M12 Gewindestangen
zusammengeschraubt (z.B. 8 cm weg vom Ende, 8 cm weg zur nächsten
Gewindestange, 8 cm bis Ende = 24 cm). Die Verbindung sollte sich in der
Nähe eines
Auflagers befinden, das horizontale Schnittstück leicht schräg hergestellt.
Bei drei Auflagern sind die beiden gestoßenen Balken dann unterschiedlich
lang. Große UScheiben sind auch nötig. Auf der Stahlkonstruktion kannst
Du sie mit (Mist Name vergessen :-) ), sooooo Stahlwinkeln befestigen,
die sie auch am Umkippen hindern, könnte Pfettenschuh heißen oder so
ähnlich :-)

Gruß

Tobias.


Frage an die Statiker

"StefanMatt"
2003-09-08 08:27:33

hi tobias

> Aus Holz sollten 10/22 cm genügen. Als Verbindung der Balkenstücke
> werden die am Stoß auf ca. 25 cm Länge halbiert (in der Seitenansicht),
> ineinandergeschoben - und dann z.B. mit 2x M12 Gewindestangen
> zusammengeschraubt

mit solchen aussagen wäre ich vorsichtig. du kennst die scheelastzone nicht.


> könnte Pfettenschuh heißen oder so
> ähnlich :-)

heißen z.B. bmf-knaggen


gruß stefan


Frage an die Statiker

"Tobias"
2003-09-08 09:40:33

Hi Stefan,

> mit solchen aussagen wäre ich vorsichtig. du kennst die scheelastzone
nicht.

nein, macht auch nichts - er biegt sich halt - wobei
l/ 200 Durchbiegung zulässig sind.

Die Balkenlage verträgt genug Schneelast, > 200 kg /m2 -

"da kann das Schneien kommen" :-)

sofern es überhaupt mal wieder schneit ...

Gruß