Außensteckdosen eingipsen?

Außensteckdosen eingipsen?

"Michael Scholz"
2005-06-06 00:07:02

Hallo allerseits,

der Elektriker hat beim Setzen der Au


Außensteckdosen eingipsen?

"tobias.knittel"
2005-06-06 09:39:50

Hi Michael,

Gips hat an der Aussenfassade nichts zu suchen,
wo es jetzt genau steht, weiß ich auf die Schnelle nicht. Jedenfalls
ist das Murks - der Gips "verfault", nimmt er Feuchte auf.

Vielleicht hat jemand anders die Norm im Kopf ...

Gruß

Tobias


Außensteckdosen eingipsen?

"Steffen Stein"
2005-06-06 02:30:40

Michael Scholz wrote:
> ... Wie
> kann ich dem Elektriker dies belegen, wo steht das geschrieben?
>

versuch es mal mit den Verarbeitungshinweisen der Gips-Hersteller, da
sollte eigentlich stehen wo und wie das Material eingesetzt werden
kann. Hinzu kommt in dem Fall noch, dass die Aussenfassede sicherlich
mit einem zemnthaltigen Putz geputzt werden soll und da ist Gips erst
recht nicht zum Spachteln geeignet.

Gruss Steffen


Außensteckdosen eingipsen?

"Walter"
2005-06-06 04:07:25

> wo steht das geschrieben?

Schau mal hinten auf einem Gips-Sack. Vielleicht steht da "nur innen
verwenden" oder so.

Hab selber allerdings noch nie danach gesucht und grad keinen Sack Gips
in der Tasche. Aber vorstellen k


Außensteckdosen eingipsen?

"Hubert Bigerl"
2005-06-06 14:25:53

Hallo Michael

> der Elektriker hat beim Setzen der Außensteckdosen in der
> Ziegelfassade seine Dosen mit Gips festgemacht.

Gips an Aussenflächen ist ein Baumangel, der ziemlich zwangsläufig zu einem
Feuchtigkeitsschaden führen wird. Schreib ihm einen Brief (Mängelrüge),
weise ihn auf den Mangel hin und lass ihn ändern

> Wie kann ich dem Elektriker
> dies belegen, wo steht das geschrieben?

Das steht in jedem Baustoffkundelehrbuch und in DIN 1168-1: "Baugipse;
Begriff, Sorten und Verwendung; Lieferung und Kennzeichnung" 1986-01

Gruss Hubert


Außensteckdosen eingipsen?

"Michael Scholz"
2005-06-06 11:04:02

Danke euch allen f


Außensteckdosen eingipsen?

Alexander Hofmann
2005-06-07 08:48:52

On Mon, 06 Jun 2005 16:25:38 +0200, Alice Müller
wrote:

>Dem hätte ich nen Schuh in den Allerwertesten getreten :-)

Full ACK.

>Normalerweise verwenden Elektriker im Außenbereich Schnellzement statt
>Gips. Das muß wohl einer der nicht so guten Handwerker gewesen sein.
>Übrigens kenne ich keinen, der außen Gips verwendet hat.

Gute Elektriker verwenden auch innen Zement (bzw. Maurermörtel), da
Gips sich mit verschiedenen Putzen (z.B. Kalkputz) nicht verträgt.

Alex


Außensteckdosen eingipsen?

"Steffen Stein"
2005-06-06 23:57:18

Alexander Hofmann wrote:
> ....
> Gute Elektriker verwenden auch innen Zement (bzw. Maurerm