Bemessung Regenwasser Grundleitungen

Bemessung Regenwasser Grundleitungen

Heinz Schrader
2006-04-18 15:22:25

Lange nicht mehr gemacht, vielleicht macht sich jemand die M


Bemessung Regenwasser Grundleitungen

"Claus Stieghorst (c-laus)"
2006-04-18 18:39:35

Heinz Schrader schreibselte:

> Lange nicht mehr gemacht, vielleicht macht sich jemand die Mühe,
> gegenzulesen:
>
> 938 qm Dachfläche Trapezbleche, Abflußbeiwert =1 gesetzt
>
> Regenspende 100 l/s*ha
>
> Regenabfluß = 100 * 938:10.000 = 9 l/s
>
> Ausreichend: DN200 bei 0,1% Gefälle (vollaufend 10,4 l/s fassend)
>

Ich würde geringfügig andere Werte wählen, mit dem gleichen Ergebnis:

A = 0,1 ha
Abflussbeiwert: 0,95
Regenspende: 90-160 l/(s*ha) je nach Region

Regenabfluss somit: 8,5-15,2 l/s
+10% Sicherheit: 9,4-16,7 l/s

DN 200
erf. Gefälle: 0,7-2,0 Promille

DN 250
erf. Gefälle: 0,2-0,7 Promille

DN 200 reicht, ggf. sollte das Gefälle ein wenig größer gewählt werden.
Wo soll denn die Grundleitung entstehen?

ersmahl, ©-laus


Bemessung Regenwasser Grundleitungen

Heinz Schrader
2006-04-19 09:02:45

Claus Stieghorst (c-laus) schrieb:

> DN 200 reicht, ggf. sollte das Gef


Bemessung Regenwasser Grundleitungen

"Claus Stieghorst (c-laus)"
2006-04-19 18:31:39

Heinz Schrader schreibselte:

> Claus Stieghorst (c-laus) schrieb:
>
>> DN 200 reicht, ggf. sollte das Gefälle ein wenig größer gewählt
>> werden. Wo soll denn die Grundleitung entstehen?
>>
>> ersmahl, ©-laus
>
> Nordhessen, ca. 70cm unter Grasnabe ;-)

Nordhessen ist groß ;-)
Regenintensität bei einem Jahresregen, t=15 min liegt zwischen 103 und
125 l/(s*ha).

Also:
Qmax=10,8-13,1 l/s

DN 200, I=1,0-1,4 Promille

;-))

Also lagst Du ja richtig mit Deiner Bemessung.

Ersmahl, ©-laus