Architektur

www.architektur-forum.info
« zurück zur Hauptseite

Keine Unterspannbahn - Ist das ok?

Keine Unterspannbahn - Ist das ok?

jensschumi@arcor.de (Jens Schumacher)
2006-08-02 20:01:08

Hallo,
Ich hatte gerade die Gelegenheit, unter einen Dachziegel meines kürzlich
gekauften Hauses zu sehen.
Etwas erstaunt war ich, daß keine Folie sichtbar war.
Der Aufbau ist wie folgt (von aussen):
Ziegel,
Dachlatten,
Steinwolle
GK-Platte

Ist das akzeptabel oder sollte ich da schleunigst etwas machen.

Ach ja,
der Raum unter dem Dach wird gerade teilweise in Wohnraum umgewandelt. Der
verbleibende Teil wird im Winter nicht kälter als 4 Grad (bei -16 Grad aussen).

Danke im voraus und Gruss

Jens


Keine Unterspannbahn - Ist das ok?

"Tobias Knittel"
2006-08-02 22:13:28

"Jens Schumacher" schrieb

> Der Aufbau ist wie folgt (von aussen):
> Ziegel,
> Dachlatten,
> Steinwolle
> GK-Platte

ein Ziegeldach ist nach DIN nicht wasserdicht,
so beantwortet sich die Frage von selbst.

Gruss

Tobias


Keine Unterspannbahn - Ist das ok?

"Hubert Bigerl"
2006-08-03 10:34:31

Hallo Jens Schumacher,
im Beitrag 44d06f42.3809093@news.arcor.de hast du geschrieben:

> Hallo,
> Ich hatte gerade die Gelegenheit, unter einen Dachziegel meines
> kürzlich gekauften Hauses zu sehen.
> Etwas erstaunt war ich, daß keine Folie sichtbar war.
> Der Aufbau ist wie folgt (von aussen):
> Ziegel,
> Dachlatten,
> Steinwolle
> GK-Platte
>
> Ist das akzeptabel oder sollte ich da schleunigst etwas machen.
>
> Ach ja,
> der Raum unter dem Dach wird gerade teilweise in Wohnraum
> umgewandelt. Der verbleibende Teil wird im Winter nicht kälter als 4
> Grad (bei -16 Grad aussen).
>
> Danke im voraus und Gruss
>
> Jens

Dein Dach sollte auf der Oberseite eine diffusionsoffene Unterspannbahn und
auf der Unterseite eine Dampfbremse haben. Alles andere funktioniert nicht.
Das solltest du ändern, bevor du weiter Gipskarton-Platten verbaust. Die
müssen nämlich alle wieder ab.

Gruss Hubert


Keine Unterspannbahn - Ist das ok?

"Steffen Stein"
2006-08-03 04:06:36

Tobias Knittel wrote:
> "Jens Schumacher" schrieb
>
> > Der Aufbau ist wie folgt (von aussen):
> > Ziegel,
> > Dachlatten,
> > Steinwolle
> > GK-Platte

selbts ein Kaltdach erfordert eine Unterspannbahn - wer macht denn
sowas?

> ein Ziegeldach ist nach DIN nicht wasserdicht,
> so beantwortet sich die Frage von selbst.

eben, aber jetzt einfach eine Unterspannbahn - wom


Keine Unterspannbahn - Ist das ok?

jensschumi@arcor.de (Jens Schumacher)
2006-08-04 22:27:04

Hallo Hubert,

On Thu, 3 Aug 2006 10:34:31 +0200, "Hubert Bigerl"
wrote:

>
>Dein Dach sollte auf der Oberseite eine diffusionsoffene Unterspannbahn und
>auf der Unterseite eine Dampfbremse haben. Alles andere funktioniert nicht.
>Das solltest du ändern, bevor du weiter Gipskarton-Platten verbaust. Die
>müssen nämlich alle wieder ab.

Ack, mir bleibt wohl nichts anderes übrig.
Wird sich hoffentlich in Eigenleistung erledigen lassen, um unser Buget nicht
vollends zu zerblasen.
Auf der positiv-Seite: Das Dachgeschoss ist im Moment eh leer, somit gut
bebaubar und wir wollten sowieso ein paar Dachfenster austauschen bzw. umsetzen.


Also passt scho ;-)

Gruss Jens


Keine Unterspannbahn - Ist das ok?

jensschumi@arcor.de (Jens Schumacher)
2006-08-05 11:35:42

Hallo Steffen,

On 3 Aug 2006 04:06:36 -0700, "Steffen Stein" wrote:


>> ein Ziegeldach ist nach DIN nicht wasserdicht,
>> so beantwortet sich die Frage von selbst.
>
>eben, aber jetzt einfach eine Unterspannbahn - womöglich noch ohne
>Hinterlüftung einzubauen halte ich für fatal und das nachträgliche
>Erstellen eines geeigneten hinterlüfteten Unterdachs für schwierig.
>Meine Empfehlung wäre:
>Ziegel
>Lattung
>Unterspannbahn
>Dämmung
>GK-Platten (vorhanden)
>Dampfbremse
>GK-Platten

Noch ein paar Infos, die ich zwischenzeitlich vom Vorbesitzer bekommen habe:
Dieser Hausteil war sehr früher (vor dem Vorbesitzer) eine Schreinerei, 1975
erbaut. Das Dach ist noch original und war wohl früher nicht isoliert, also nur
Sparren, Latten und Ziegel. Der Vorbesitzer hat dann 2002 w.g. Wärmeisolierung
die Sparren mit Steinwolle ausgestopft und GK vorgenagelt. Man sieht an dem 2002
verarbeiteten GK einige Wasserlauf-Spuren, welche auf eintretendes Wasser durch
die Dachziegel schliessen lässt.

Jetzt die Rückfrage vom Laien:
Ich decke jetzt das Dach ab und reisse alle Latten runter. Verlege meine
Unterspannbahnen und nagele die Latten wieder drauf.
Soweit hatte ich mich schon abgefunden.

Wie sieht es mit der Steinwolle aus? Die muss ja wohl neu wg. feucht, oder?
Das Ding mit der warmseitigen Dampfbremse glaube ich Dir, auch wenn ich es nicht
verstehe. Werde mal googlen, wenn ich wieder in internettauglichem Umfeld bin.

Gibt es einen einfacheren Weg, als 2 x irgentwas gegen die Sparren zu nageln?
Wir reden im Moment über ein Satteldach (Winkel nicht parat) mit Grundfäche 120
m3.

Gruss Jens


Keine Unterspannbahn - Ist das ok?

Frank Hartwig
2006-08-06 10:06:08

Jens Schumacher schrieb:

> Wie sieht es mit der Steinwolle aus? Die muss ja wohl neu wg. feucht, oder?

Laß sie trocknen und schau Dir an, ob sie die From behält.
Steinwolle ist meines Wissens ziemlich Feuchtetolerant. So weit
ich mich erinnere, hatte rockwool mal ein Demodach mit 30 cm
Steinwolle eingedeckt und keine weitere Dacheindeckung
vorgenommen. Das Gebäude blieb trocken und gedämmt.

Gruß Frank


Keine Unterspannbahn - Ist das ok?

Olaf Deters
2006-08-06 19:47:43

Am Sat, 05 Aug 2006 11:35:42 GMT schrieb Jens Schumacher:

Hallo,

> Jetzt die Rückfrage vom Laien:
> Ich decke jetzt das Dach ab und reisse alle Latten runter. Verlege meine
> Unterspannbahnen und nagele die Latten wieder drauf.
> Soweit hatte ich mich schon abgefunden.

andere Alternative: Abwarten und prüfen, ob überhaut eine Veranlassung
besteht.

Nur die Tatsache, dass etwas nicht den neuesten Erkenntnissen und
technischen Gepflogenheiten entspricht, sollte nicht mal Ansatzweise ein
Grund für Maßnahmen sein. Es sollte schon eine konkrete Veranlassung in
Form von nicht einmaligen und weiterhin schadbringenden
Feuchtigkeitsansammlungen vorliegen.

Gruß