"Markus Grimm"
2003-07-21 10:02:05

"Tobias" schrieb im Newsbeitrag
news:bfg5r9$ojs$06$1@news.t-online.com...

> Ist möglich. Mache für den Raum zwei Heizungskreisläufe ab Geschoß-
> verteiler, getrennt regelbar. Dort wo die Wand mal hinsoll, lasse einen
> Streifen frei,
> so daß die Fußbodenheizung nicht unter der Wand zu liegen kommt.
>
> Nachteile sehe ich keine, außer geringfügigen Mehrkosten.

Das klingt ja gut. Wie geht das denn mit den Termostaten in den Räumen?
Einfach kabel für zwei legen und erstmal nur eins benutzen, welches bei
Kreisläufe regelt oder brauche ich gleich zwei Termostate für, also je eins
für jeden Kreislauf?

Gruß
Markus


Re: Fußbodenheizung und spätere Raumteilung vereinbar?

"Tobias"
2003-07-21 11:33:16

Hallo Markus,


> Das klingt ja gut. Wie geht das denn mit den Termostaten in den Räumen?

Das würde ich mit dem Heizungsbauer absprechen. Im Prinzip
schon für jeden Kreislauf einen eigenen Thermostaten einrichten, aber im
momentan geplanten Zustand als ein Raum beide Kreisläufe über
einen der beiden Thermostaten regeln.

Es könnte sonst sein, daß ein Kreislauf den anderen abregelt, also
bei einem Kreislauf die Vorlauftemperatur (Bodenbereich) unangenehm hoch
wird,
wobei eine Fußbodenheizung eh max. 100 Watt/ m2 einbringen sollte..

Bei einem gemeinsamen Thermostaten könnte man beide Ventile
so regeln, daß eine gleichmäßige Fußbodentemperatur gewährleistet
ist. Ließe sich sicher auch für ungleichmäßig große Kreisläufe
einrichten.

Aber dazu fällt, je nach Sytem, dem Heizungsbauer auch noch was ein.

Gruß

Tobias


Re: Fußbodenheizung und spätere Raumteilung vereinbar?

"Hans - Juergen Pahle"
2003-07-22 12:49:45

Hallo Markus,

"Markus Grimm" schrieb

> Ein Raum in unserem Neubau ( 7,5m x 5m ) soll mit Fußbodenheizung versehen
> werden. Nun möchte ich mir gerne offen halten, diesen Raum später in zwei
> Räume von 3,5m x 5m bzw. 4m x 5m auzuteilen.
>
> Selbstverständlich sollen die Räume dann auch getrennt beheizt werden (auch
> ein Raum ganz kalt, der andere geheizt, etc.)
>
> Ist dies mit Fußbodenheizung überhaupt realisierbar oder habe ich dann,
> solange der Raum noch nicht getrennt ist, gravierende Nachteile zu
> befürchten?

ist überhaupt kein Problem, es müssen lediglich 2 Heizkreise entsprechend der
späteren Separatierung ausgelegt werden.

Die Leitungen für beide Raumthermostate sollten ebenfalls vorhanden sein, nun
werden die beiden Zonenventile im Etagenverteiler zunächst zusammen auf einen
Raumthermostaten gelegt u. nach der Aufteilung wieder getrennt.

Zu beachten ist lediglich dass Dein Etagenverteiler über Ventile zur
Durchflussmengenregulierung verfügt, so kannst Du unterschiedliche Volumenströme
realisieren u. die Heizleistung beider HK anpassen.

HTH
Hans - Jürgen


Re: Fußbodenheizung und spätere Raumteilung vereinbar?

"Hans - Juergen Pahle"
2003-07-22 16:33:18

"Markus Grimm" schrieb

> "Hans - Juergen Pahle" schrieb

> > ist überhaupt kein Problem, es müssen lediglich 2 Heizkreise entsprechend
> >der späteren Separatierung ausgelegt werden.

> Das klingt gut.

> > Zu beachten ist lediglich dass Dein Etagenverteiler über Ventile zur
> > Durchflussmengenregulierung verfügt, so kannst Du unterschiedliche
> >Volumenströme realisieren u. die Heizleistung beider HK anpassen.

> Wenn die anderen Räume in dieser Etage bereits einzeln zu regeln sind sollte
> dies ja gegeben sein. Muß also nur darauf achten, den einen zusätzlichen
> Anschluß zu haben. Richtig?

Fast richtig, es gibt Heizkreisverteiler mit Durchflussregulierung u. ohne.
Achtung-Billigangebote bei Fussbodenheizung rächen sich fast immer.(-:

Gruß
Hans - Jürgen


Re: Fußbodenheizung und spätere Raumteilung vereinbar?

"Volkmar Rau"
2003-07-23 00:16:15

"Tobias" schrieb im Newsbeitrag news:bfgc12$e8r$00$1@news.t-online.com...
> Hallo Markus,
>
>
> > Das klingt ja gut. Wie geht das denn mit den Termostaten in den Räumen?
>
> Das würde ich mit dem Heizungsbauer absprechen. Im Prinzip
> schon für jeden Kreislauf einen eigenen Thermostaten einrichten, aber im
> momentan geplanten Zustand als ein Raum beide Kreisläufe über
> einen der beiden Thermostaten regeln.

Um später eine separate Regelung für jeden Raum zu erreichen reicht erst einmal
das Kabel mit einzuziehen. Raumregler schon mal beiseitelegen.
Der Rest ist ein umklemmen im Verteiler und montieren des Reglers im Raum
Der Regler kann auch gleich montiert werden. Zeitaufwand 10 min umklemmen im
Verteiler.
>
> Es könnte sonst sein, daß ein Kreislauf den anderen abregelt, also
> bei einem Kreislauf die Vorlauftemperatur (Bodenbereich) unangenehm hoch
> wird,
> wobei eine Fußbodenheizung eh max. 100 Watt/ m2 einbringen sollte..

Na der eine Regler würde immer beide Kreise gleichzeitig Regeln beide
warm oder beide kalt.
Nur zum Verständnis Raumregler zum Verteiler jeder Heizkreis hat ein Stellventil
ein Regler wird dann mit 2,3 oder 4 Stellventilen gekoppelt. Regler aus alle Ventile zu
Regler an alle Ventile auf.

>
> Bei einem gemeinsamen Thermostaten könnte man beide Ventile
> so regeln, daß eine gleichmäßige Fußbodentemperatur gewährleistet
> ist. Ließe sich sicher auch für ungleichmäßig große Kreisläufe
> einrichten.

Schwer zu realisieren bzw etwas aufwendiger. Hierzu ist die Hydraulik zu
ändern was keinen Sinn macht, weil dann die Leistung sich ändert und die ist ja
vorher schon für jeden Heizkreis berechnet worden.
Und es kommt auf die Raumtemperatur an und den Wärmebedarf danach richtet
sich dann die Fußbodentemperatur die dürfte in jeden Raum eine andere sein.
Ist aber hier eh egal. Durch die Mauer wird sich nicht viel ändern es sei denn, das
ein Raum 3 der andere nur noch ein Fenster hat, ein Raum 2 AW der andere nur noch
Innenwände.
>
> Aber dazu fällt, je nach Sytem, dem Heizungsbauer auch noch was ein.

Volkmar


Re: Fußbodenheizung und spätere Raumteilung vereinbar?

"Volkmar Rau"
2003-07-23 08:32:04

"Hans - Juergen Pahle" schrieb im Newsbeitrag news:bfki8i$aua$05$1@news.t-online.com...
>
> "Volkmar Rau" schrieb
>
> > "Hans - Juergen Pahle" schrieb
>
> > > Fast richtig, es gibt Heizkreisverteiler mit Durchflussregulierung u. ohne.
> > > Achtung-Billigangebote bei Fussbodenheizung rächen sich fast immer.(-:
>
> > Bei welchen kann man dieses nicht einstellen?
>
> Es gibt eine ganze Menge, Du würdest dich wundern.

Es wundert mich wirklich?
>
> > Und wie soll (Kann) es funktionieren ohne?
>
> Dafür wiederum gibt es Berechnungen:
> Wärmebedarf-Auslegung-Volumenstromberechnung-Pumpenkennlinie.

Nun wie kann ich aber ohne diese Möglichkeit einer Voreinstellung am
Heizkreis meine berechneten Werte einstellen. Ich muss ja irgendwo entsprechende
Druckverluste aufbauen. Entweder am Ventil direkt oder wenn vorhanden Strömungsmesser.
Habe ich keine Strömunsmesser so habe ich (hoffentlich) ein Protokoll mit den
Ventilvoreinstellwerten.
>
> Gruß
> Hans - Jürgen
>
>


Re: Fußbodenheizung und spätere Raumteilung vereinbar?

"Hans - Juergen Pahle"
2003-07-25 09:31:31

"Volkmar Rau" schrieb

"Hans - Juergen Pahle" schrieb

> > Es gibt eine ganze Menge, Du würdest dich wundern.

> Es wundert mich wirklich?
> Und wie soll (Kann) es funktionieren ohne?

> > Dafür wiederum gibt es Berechnungen:
> > Wärmebedarf-Auslegung-Volumenstromberechnung-Pumpenkennlinie.

> Nun wie kann ich aber ohne diese Möglichkeit einer Voreinstellung am
> Heizkreis meine berechneten Werte einstellen. Ich muss ja irgendwo
> entsprechende Druckverluste aufbauen. Entweder am Ventil direkt oder
> wenn vorhanden Strömungsmesser.
> Habe ich keine Strömunsmesser so habe ich (hoffentlich) ein Protokoll mit den
> Ventilvoreinstellwerten.

Mit Strömungsmesser meinst Du wahrscheinlich Taco-Setter od.
Durchflussmengenanzeiger?
Es gab mal eine Zeit, da musste man eben "ohne" auskommen.
Die Ventile am HK-Verteiler hatten fest eingestellte KV-Werte.
Die HK selbst wurden so ausgelegt dass alle ziemlich genau die gleiche
Länge u. somit auch Druckverlust hatten.
Manche Kollegen haben auch schon mal den Einen od. Anderen Strang
mit der Rohrzange gedrosselt.

Gruß
Hans - Jürgen