Neuerdings will der Aufzug-TÜV Panikverriegelungen in
Maschinenraumtüren, Knauf-Drücker reicht nicht mehr.
(Falls der Monteur den Schlüssel außen stecken läßt und
ihn jemand
böswillig einschließt).
Hat jemand eine Ahnung woher diese Forderung kommt und ob sie
überhaupt gerechtfertigt ist? Den Typen vom TÜV mag ich gerade nicht
fragen. :-(
Ich kriege einen Hals wie eine Keksdose, wenn das schon wieder Schule
macht, bauen wir demnächst Panikschlösser in jeden Putzmittelraum.
Gruß, Udo
Architektur
Panikverriegelung
Panikverriegelung
Hi Udo,
> Neuerdings will der Aufzug-TÜV Panikverriegelungen in
> Maschinenraumtüren, Knauf-Drücker reicht nicht mehr.
> (Falls der Monteur den Schlüssel außen stecken läßt
und ihn jemand
> böswillig einschließt).
Ist mir auch neu. Das Problem dürfte aber behoben
sein, wenn sich die Türe nicht abschließen läßt, d.h.
Abschließmechanismus blockieren lassen :-)
Die Frage ist dann eh, für was ein Schloß, wenn es
"in Panik" immer entriegelt werden können muß.
Dann ist doch besser, gleich kein abschleißbares Schloß.
Natürlich ist die Panukentriegelung von innen. Sind im
Raum "schützenwerte Güter", vielleicht ein Vorhänge-
schloß von außen, das beim Betreten als Arbeitsvorschrift
immer mitgenommen werden muß, so dass niemand von
außen abschließen kann.
Gruß
Tobias
Panikverriegelung
Moin,
On Thu, 29 Jan 2004 14:22:49 +0100, Udo Forstmann
wrote:
>Neuerdings will der Aufzug-TÜV Panikverriegelungen in
>Maschinenraumtüren, Knauf-Drücker reicht nicht mehr.
>(Falls der Monteur den Schlüssel außen stecken läßt
und ihn jemand
>böswillig einschließt).
Jau klar, jetzt müssen wir die Gebäude schon gegen
Böswilligkeiten
absichern - wird ja immer schöner :-(
>Hat jemand eine Ahnung woher diese Forderung kommt und ob sie
>überhaupt gerechtfertigt ist? Den Typen vom TÜV mag ich gerade
nicht
>fragen. :-(
Kann ich verstehen - leider kenne ich diese Anforderung nicht. Habe in
den letzten Jahren ausnahmslos antriebsraumlose Aufzüge verbaut :-))
>Ich kriege einen Hals wie eine Keksdose, wenn das schon wieder Schule
>macht, bauen wir demnächst Panikschlösser in jeden
Putzmittelraum.
>
Hatte ich kürzlich mit einer Verladestation und den zugehörigen Toren
- hat erst nervige Ortstermine mit der Frage: "Und wie soll da jetzt
was passieren? Bitte führen Sies mir vor!" gebraucht, um die
Behördenmenschen mal wieder in die Realität zurück zu holen.
Vorsatz
und Böswilligkeit wollte man in dem Fall zum Glück nicht abgesichert
sehen (wie auch).
Gruß
Klaus
Panikverriegelung
Hallo,
Udo Forstmann schrieb in der newsgroup de.sci.architektur:
> Ich kriege einen Hals wie eine Keksdose, wenn das schon wieder Schule
> macht, bauen wir demnächst Panikschlösser in jeden
Putzmittelraum.
Wenn die Panik ganz gross wird bei Dir deshalb, schieb einen Riegel vor.
Es wird halb so schlimm.
K.L.Diehl
--
Immer auf dem aktuellen Stand mit den Newsgroups von freenet.de:
http://newsgroups.freenet.de
Panikverriegelung
Hallo!
Udo Forstmann wrote:
> Neuerdings will der Aufzug-TÜV Panikverriegelungen in
> Maschinenraumtüren, Knauf-Drücker reicht nicht mehr.
> (Falls der Monteur den Schlüssel außen stecken läßt
und ihn jemand
> böswillig einschließt).
>
> Hat jemand eine Ahnung woher diese Forderung kommt und ob sie
> überhaupt gerechtfertigt ist? Den Typen vom TÜV mag ich gerade
nicht
> fragen. :-(
Wenn es die gleiche Bestimmung ist, wegen der wir hier das gleiche in
einem Restaurant einsetzen, dann isses umzusetzendes EU-Recht, das
gerade in Kraft tritt (hat mir ein Hersteller von
Paniktürverschlüssen
verraten, nicht ohne Hinweis, dass alle fast Hersteller von diesne
Verschlüssen die Produktion umstellen müssen).
jaja so is das
ciao
joerg
Panikverriegelung
> Wenn es die gleiche Bestimmung ist, wegen der wir hier das gleiche in
> einem Restaurant einsetzen, dann isses umzusetzendes EU-Recht, das
> gerade in Kraft tritt (hat mir ein Hersteller von
Paniktürverschlüssen
> verraten, nicht ohne Hinweis, dass alle fast Hersteller von diesne
> Verschlüssen die Produktion umstellen müssen).
>
Es wird unterschieden wzwischen Beierichen, in denen eine Panik ausbrechen
kann, dann Panikverschlüsse mit horizontalen verschlüssen, z.B.
"Pushbar".
und Notausgängen, wenn nicht mit einer Panik zu rechnen ist.
Helmuth Bachmann